Cách tính công suất điều hòa multi khác biệt hơn so với các loại điều hòa cục bộ thông thường, bạn cần biết trước khi quyết định mua sẽ giúp bạn có được lựa chọn phù hợp, vừa làm lạnh hiệu quả vừa tiết kiệm được điện năng. Để tìm hiểu kĩ hơn, Thanh Hải Châu mời bạn theo dõi các thông tin ở bài viết dưới đây nhé.
1. Công suất điều hòa multi được tính dựa vào đâu?
Muốn tính được công suất điều hòa multi thì cần phải tính toán được công suất dàn lạnh và dàn nóng. Để có kết luận này là phải hiểu được nguyên lí hoạt động của điều hòa multi:
- Quạt trong dàn lạnh có vai trò phân tán đều không khí lạnh cho toàn bộ căn phòng. Khi biến cảm nhiệt độ trong dàn lạnh được nối với board xử lý tín hiệu điều hòa, giúp cảm nhận nhiệt độ không khí trong phòng.
- Khi nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ đã được mặc định trên điều khiển khoảng 1 - 2°C thì board sẽ điều khiển dàn nóng chạy. Sau đó, dàn nóng cung cấp khí ga lỏng tới dàn lạnh để bốc hơi và thu nhiệt, làm cho nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.
- Cuối cùng, sau khi nhiệt độ không khí trong phòng giảm xuống bằng nhiệt độ mặc định thì board sẽ điều khiển ngưng hoạt động dàn nóng và kết thúc quá trình làm lạnh.
» Tin liên quan: Máy lạnh hệ multi là gì và thích hợp lắp đặt ở không gian nào?
2. Các cách tính công suất điều hòa multi chuẩn xác nhất
♦ Tính công suất máy lạnh multi cho từng phòng
Để tính được công suất điều hòa multi cho tổng căn hộ, đầu tiên bạn phải tính toán được lượng công suất cho từng phòng. Theo các chuyên gia điều hòa không khí tại Việt Nam, bạn có thể áp dụng công thức tính toán chung như sau:
Công suất làm lạnh cần thiết (Btu) = Diện tích phòng (m2) × 650
Ví dụ: Diện tích phòng ngủ của bạn cần lắp điều hòa là 15m2 thì công suất cần thiết sẽ bằng 15 × 650 = 9750Btu, từ đó dàn lạnh 9000Btu sẽ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sử dụng đối với phòng 15m2.
♦ Tính công suất dàn nóng multi
Công suất dàn nóng = Tổng công suất dàn lạnh
Dàn nóng multi thường có thể kết nối với 2 - 5 dàn lạnh (tổng công suất dàn lạnh có thể lên tới 150% công suất dàn nóng) nên dàn nóng với công suất thấp hơn sẽ tiết kiệm hơn.
Ví dụ: Căn hộ 2 phòng ngủ 15m2 dùng 2 dàn lạnh 9000Btu và phòng khách 30m2 dùng dàn lạnh 24000BTU sẽ có công suất dàn nóng là 42000BTU. Tuy nhiên, chỉ cần dàn nóng 32000Btu là có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho gia đình.
♦ Tính công suất điều hòa multi sử dụng không đồng thời
Tuy nhiên, dàn nóng multi có khả năng kết nối với các dàn lạnh đến 130% tổng công suất dàn nóng. Do đó, nhờ vào hệ số hoạt động không đồng thời và hệ số kết nối vượt trội, nếu bạn sử dụng ít điều hòa cùng lúc thì bạn nên chọn dàn nóng có công suất thấp hơn.
Tổng công suất dàn lạnh = 130% công suất dàn nóng
Yếu tố hoạt động không đồng thời có nghĩa là các dàn lạnh không hoạt động cùng một lúc. Đây là một trong những ưu điểm mang lại sự tiết kiệm cho các hộ gia đình. Hệ thống vẫn hoạt động nếu tất cả các phòng được mở cùng một lúc.
Ví dụ: Nhà của bạn có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách như trên nhưng gia đình thường chỉ sử dụng cùng lúc 2 phòng ngủ hoặc 1 khách, 1 ngủ. Việc lắp đặt dàn nóng 32000Btu như trên hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cả gia đình và các tiêu chuẩn của công ty. Dàn nóng có công suất thấp hơn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí đầu tư.
» Tin liên quan: Cách lựa chọn máy lạnh hệ multi theo dàn lạnh và công suất
3. Cách tính điện năng tiêu thụ của điều hoà multi
♦ Dòng multi thông thường (Non-Inverter)
Bởi vì dàn nóng chiếm đến 90 - 95% lượng điện năng tiêu thụ của hệ thống, thế nên điện năng tiêu thụ của điều hòa Multi sẽ dựa vào công suất tiêu thụ của dàn nóng. Công thức tính như sau:
A = P x t
Trong đó:
A : Lượng điện tiêu thụ trong khoảng thời gian t
P : Công suất tiêu thụ của cục nóng (kW)
t : khoảng thời gian sử dụng (giờ)
Ví dụ, đối với điều hòa multi 9000Btu thông thường có công suất làm lạnh là 1kW. Nếu thiết bị vận hành liên tục trong 10 tiếng/ngày, vậy bạn sẽ có 1 (kW) x 10 (tiếng) = 10kW là lượng điện tiêu thụ trong 1 ngày của máy. Tuy nhiên, điều hòa chỉ có50 - 70% thời gian hoạt động hết công suất, do đó lượng điện tiêu thụ thực tế sẽ ít hơn con số 10kW.
♦ Dòng multi Inverter
Đối với dòng multi Inverter, do được trang bị công nghệ biến tần tiết kiệm điện nên có thể giảm đến40% mức tiêu thụ điện so với dòng điều hòa multi thông thường.
» Tin liên quan: Tại sao sử dụng máy lạnh hệ multi lại tiết kiệm điện?
Qua bài viết trên, hy vọng đã giúp bạn hiểu và biết về cách tính công suất điều hòa multi chính xác nhất. Nếu còn bất kỳ băn khoăn nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình nhé.
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU
• Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM
• Email báo giá :infothanhhaichau@gmail.com
• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân
• Phòng bán hàng : 02822120566 – 0901432183
• Website công ty : www.thanhhaichau.com
• Facebook : Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu
Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/kinh-nghiem-hay/cac-cach-tinh-cong-suat-dieu-hoa-multi-chuan-xac-nhat
1. Công suất điều hòa multi được tính dựa vào đâu?
Muốn tính được công suất điều hòa multi thì cần phải tính toán được công suất dàn lạnh và dàn nóng. Để có kết luận này là phải hiểu được nguyên lí hoạt động của điều hòa multi:
- Quạt trong dàn lạnh có vai trò phân tán đều không khí lạnh cho toàn bộ căn phòng. Khi biến cảm nhiệt độ trong dàn lạnh được nối với board xử lý tín hiệu điều hòa, giúp cảm nhận nhiệt độ không khí trong phòng.
- Khi nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ đã được mặc định trên điều khiển khoảng 1 - 2°C thì board sẽ điều khiển dàn nóng chạy. Sau đó, dàn nóng cung cấp khí ga lỏng tới dàn lạnh để bốc hơi và thu nhiệt, làm cho nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.
- Cuối cùng, sau khi nhiệt độ không khí trong phòng giảm xuống bằng nhiệt độ mặc định thì board sẽ điều khiển ngưng hoạt động dàn nóng và kết thúc quá trình làm lạnh.
» Tin liên quan: Máy lạnh hệ multi là gì và thích hợp lắp đặt ở không gian nào?
2. Các cách tính công suất điều hòa multi chuẩn xác nhất
♦ Tính công suất máy lạnh multi cho từng phòng
Để tính được công suất điều hòa multi cho tổng căn hộ, đầu tiên bạn phải tính toán được lượng công suất cho từng phòng. Theo các chuyên gia điều hòa không khí tại Việt Nam, bạn có thể áp dụng công thức tính toán chung như sau:
Công suất làm lạnh cần thiết (Btu) = Diện tích phòng (m2) × 650
Ví dụ: Diện tích phòng ngủ của bạn cần lắp điều hòa là 15m2 thì công suất cần thiết sẽ bằng 15 × 650 = 9750Btu, từ đó dàn lạnh 9000Btu sẽ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sử dụng đối với phòng 15m2.
♦ Tính công suất dàn nóng multi
Công suất dàn nóng = Tổng công suất dàn lạnh
Dàn nóng multi thường có thể kết nối với 2 - 5 dàn lạnh (tổng công suất dàn lạnh có thể lên tới 150% công suất dàn nóng) nên dàn nóng với công suất thấp hơn sẽ tiết kiệm hơn.
Ví dụ: Căn hộ 2 phòng ngủ 15m2 dùng 2 dàn lạnh 9000Btu và phòng khách 30m2 dùng dàn lạnh 24000BTU sẽ có công suất dàn nóng là 42000BTU. Tuy nhiên, chỉ cần dàn nóng 32000Btu là có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho gia đình.
♦ Tính công suất điều hòa multi sử dụng không đồng thời
Tuy nhiên, dàn nóng multi có khả năng kết nối với các dàn lạnh đến 130% tổng công suất dàn nóng. Do đó, nhờ vào hệ số hoạt động không đồng thời và hệ số kết nối vượt trội, nếu bạn sử dụng ít điều hòa cùng lúc thì bạn nên chọn dàn nóng có công suất thấp hơn.
Tổng công suất dàn lạnh = 130% công suất dàn nóng
Yếu tố hoạt động không đồng thời có nghĩa là các dàn lạnh không hoạt động cùng một lúc. Đây là một trong những ưu điểm mang lại sự tiết kiệm cho các hộ gia đình. Hệ thống vẫn hoạt động nếu tất cả các phòng được mở cùng một lúc.
Ví dụ: Nhà của bạn có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách như trên nhưng gia đình thường chỉ sử dụng cùng lúc 2 phòng ngủ hoặc 1 khách, 1 ngủ. Việc lắp đặt dàn nóng 32000Btu như trên hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cả gia đình và các tiêu chuẩn của công ty. Dàn nóng có công suất thấp hơn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí đầu tư.
» Tin liên quan: Cách lựa chọn máy lạnh hệ multi theo dàn lạnh và công suất
3. Cách tính điện năng tiêu thụ của điều hoà multi
♦ Dòng multi thông thường (Non-Inverter)
Bởi vì dàn nóng chiếm đến 90 - 95% lượng điện năng tiêu thụ của hệ thống, thế nên điện năng tiêu thụ của điều hòa Multi sẽ dựa vào công suất tiêu thụ của dàn nóng. Công thức tính như sau:
A = P x t
Trong đó:
A : Lượng điện tiêu thụ trong khoảng thời gian t
P : Công suất tiêu thụ của cục nóng (kW)
t : khoảng thời gian sử dụng (giờ)
Ví dụ, đối với điều hòa multi 9000Btu thông thường có công suất làm lạnh là 1kW. Nếu thiết bị vận hành liên tục trong 10 tiếng/ngày, vậy bạn sẽ có 1 (kW) x 10 (tiếng) = 10kW là lượng điện tiêu thụ trong 1 ngày của máy. Tuy nhiên, điều hòa chỉ có50 - 70% thời gian hoạt động hết công suất, do đó lượng điện tiêu thụ thực tế sẽ ít hơn con số 10kW.
♦ Dòng multi Inverter
Đối với dòng multi Inverter, do được trang bị công nghệ biến tần tiết kiệm điện nên có thể giảm đến40% mức tiêu thụ điện so với dòng điều hòa multi thông thường.
» Tin liên quan: Tại sao sử dụng máy lạnh hệ multi lại tiết kiệm điện?
Qua bài viết trên, hy vọng đã giúp bạn hiểu và biết về cách tính công suất điều hòa multi chính xác nhất. Nếu còn bất kỳ băn khoăn nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình nhé.
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU
• Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM
• Email báo giá :infothanhhaichau@gmail.com
• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân
• Phòng bán hàng : 02822120566 – 0901432183
• Website công ty : www.thanhhaichau.com
• Facebook : Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu
Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/kinh-nghiem-hay/cac-cach-tinh-cong-suat-dieu-hoa-multi-chuan-xac-nhat